国产90kW发电机组输出空开能合闸吗?

文章出处:未知 发表时间:2018-05-06 13:20

  国产90kW发电机组输出空开不能合闸

  故障现象:机组正常启动,发电机各项指标正常,但输出空开不能合闸,无法向负载送电。

  |故障分析:经现场检查,发现发电机组启动后,发动机、发电机各项指标均正常,发电机输出线路无断线、松动现象,发电机输出空开至低压柜线路正常无短路、接地现象,且低压柜进线空开未合闸,不存在带载合闸问题,但只要操作发电机输出空开合闸,就会跳到脱扣状态,无法送电,据此怀疑输出空开故障。打开输出空开检查时,发现该空开内部的失压脱扣线圈烧毁,造成输出空开不能合闸。

  处理方法:更换施压脱扣线圈。

  处理结果:更换施压脱扣线圈后再次试验,发电机输出恢复正常。

  预防措施:选用高质量的零部件。【以上内容由柴油发电机组价格为你整理发布】